精品一区二区中文性爱视频,日韩一区二区三区免费播,国产精品自在在线午夜出白浆,中文字幕AV电影网站,亚洲国产欧美国产

-->
點擊這里給我發消息 感謝您的光臨! 點擊這里給我發消息

直撥熱線
027-87329910
027-87329980
027-87329937
 
今天:
產品中心
石油化工工程總包項目系列
壓力容器設備設計制造系列
船舶輸送系統設計制造系列
石油化工壓力管道安裝系列
油汽回收系統設計制造系列
降噪消音技術設備系列
儲罐附件設備系列
管道附件設備系列
加油站設備系列
精細過濾器系列
快速接頭系列
您的位置:產品中心>> 石油化工工程總包項目系列
LNG立式大型低溫儲罐安裝
發布時間: 2022/11/13                 點擊次數: 973

 

一、編制依據:
API 620 《大型焊接低壓儲罐的設計及施工》
ASME規范第Ⅸ卷《焊接和釬焊評定》
EN14620-2006版
二、安裝方法:
1、本工程由專業設計院進行設計,現場安裝公司承擔安裝任務。外罐為素材到貨,內罐為半成品,下料、坡口加工完畢。
2、LNG儲罐外罐下料、切割、滾弧以及內罐壁板的滾弧施工在工廠預制進行,外罐的噴砂防腐施工在現場進行。所有預制構件出廠前按設計圖紙與標準規范進行檢驗,并有相應的施工記錄和檢驗報告。對于罐壁板,要同時按放大樣、測量拱高、樣板三種方法檢查。罐壁板用胎具運輸,小型預制件采用包裝箱或打捆包裝運輸,并注明預制件的名稱、數量等內容。
3、LNG低溫儲罐為雙層結構,從材料檢查驗收、預制、組裝、焊接、試驗、保冷,施工程序多,交叉作業多,施工中一環扣一環,工期緊,任務重。
4、內罐罐壁最小板厚僅為8-10mm,焊接時易產生焊接變形,施工中必須采取有效的防變形措施,保證罐體成形良好。
5、內罐為06Ni9、304等材質,焊接材料均為鎳基焊材,且內罐壁100%RT檢測,因此要求焊工群體素質高,施工前必須提前做好焊工培訓考核工作,可采取自動焊接技術。
6、內外罐材質多,焊接材料品種多,對焊材管理要求嚴格。
7、本工程為單包容雙層金屬結構保冷儲罐,受內外罐結構影響現場涉及施工工藝較多,例如外罐采用倒裝法施工,而內罐可采用罐壁內掛鋼平臺正裝法施工,也可以倒裝法。
8、外罐罐底的施工
基礎驗收合格后,以基礎中心點為中心劃出四條十字基準線,再劃出邊緣板安裝在位置線。邊緣板安裝位置圓周線要計入邊緣板對接焊縫的收縮量(邊緣板每道焊縫按縱向收縮4-5mm計入)。以放大的直徑劃出安裝基準圓。中幅板以中心條塊為基準劃出安裝位置線。
外罐底板敷設
邊緣板之間為帶墊板的對接接頭,中幅板之間為搭接接頭,邊緣板與中幅板之間為搭接接頭,中幅板的搭寬度為45mm,邊緣板與中幅板的搭接寬度為60mm,由于采用對接接頭且罐底基礎為瀝青砂,因此設計不要求罐底下表面進行防腐。
外罐底組對、焊接
中幅板調整好搭接量后進行組對點焊,組對點焊應使兩搭接板貼合緊密。搭接接頭三層鋼板重疊部分,應將上層底板切角。切角長度應為搭接長度的2倍,其寬度應為搭接長度的2/3。在上層底板鋪設前,應先焊接上層底板覆蓋部分的角焊縫。
邊緣板對接縫,每5塊邊緣板先組焊成一體,留5道收縮縫最后焊接。邊緣板對接縫應符合圖紙要求,組對錯邊量≤1.6mm。對口間隙為4-10mm(內側4mm,外側10mm)。
外罐底的檢驗
①有關無損檢測(探傷)的內容見《焊接技術方案》
②檢查組對工卡具留下的焊疤是否打磨,有無裂紋以及凹坑,如有必須補焊。
③焊縫的咬邊深度不得大于0.4mm。
④中幅板以及邊緣板的焊縫必須進行100%真空試驗,真空試驗壓力不得低于53KPa。
真空試漏方法
在罐底焊縫全部焊接完畢且無損檢驗合格后,清除罐底上的雜物,進行罐底板焊縫的真空試漏。試驗負壓值不低于53kPa,無滲漏為合格,充水試驗完畢后再進行一次復驗。
真空泵和真空箱上各裝1塊真空表,壓力表表盤直徑不小于100mm,抽真空值為0.1Mpa,精度為2.5級;
9、內罐底的結構同外罐底,但內罐底高于外罐底650mm,內外罐底之間全部為保冷絕熱材料(泡沫玻璃及干砂層),內罐邊緣板下部為珍珠巖混凝土預制塊。內罐底邊緣板對接焊縫為雙面焊接結構,因此,內罐底邊緣板應架高鋪設,以便于焊接仰焊位置。
內罐底邊緣板應在外罐罐底珍珠巖混凝土塊安裝檢驗合格后安裝。
因兩罐底之間的保冷材料的特性(不能沾水),其施工必須采取有效的防水措施。內罐底中幅板應在底部650厚保冷層施工后進行。
內罐底板的鋪設、組焊、檢驗的要求與外罐底板相同。
10、外罐罐壁的施工
外罐壁采用液壓頂升法倒裝,首先安裝罐壁承壓環,再安裝外罐頂骨架,安裝外罐頂板和內罐頂,然后安裝頂圈壁板,安裝罐頂承壓環,依次倒裝剩余各圈壁板。
罐壁承壓環組裝位置線的確定
液壓頂升設備安裝
液壓頂升設備的有效提升高度必須大于被提升罐壁板的寬度,液壓頂升支柱數量應根據提升的最大重量選取,每個液壓頂升設備最大提升重量為g噸,液壓頂升支柱數量n按下列公式計算:
N=ψ×G/g
式中:g-每個頂升支柱的最大提升力,
頂,單臺最大起重能力為35噸,提升高度為3.5米。
G-最大提升重量
n-液壓頂升布置數量
ψ-安全系數,通常取1.2
LNG低溫儲罐外罐倒裝施工液壓頂升設備選用35-50噸噸千斤頂,最大提升重量 (重量包括外罐壁板﹢抗壓環+加強圈+外罐拱頂+內罐鋁吊頂),因此使用多個液壓千斤頂完全滿足施工要求;
液壓頂升設備均布在罐內距罐壁250mm的圓周上,每個液壓頂沿徑向使用φ89鋼管打兩個斜撐以增強液壓頂升設備的穩定性。液壓頂升設備由于其提升平穩、快捷、安全,已經成為拱頂式大型儲罐首選的提升工具。
脹圈的制作和安裝
脹圈采用槽鋼滾弧后對扣焊接而成,采用[25c型號槽鋼滾弧后對扣焊接,脹圈的外弧應與罐壁的內弧完全一致。脹圈可制作成8-10段,通過25噸千斤頂脹緊在罐壁上,在每個提升支柱的兩側脹圈上,均需加設龍門板防止脹圈扭曲和翻轉,液壓頂升設備通過提升脹圈達到提升罐體的目的。
頂圈罐壁板的安裝尺寸檢查
檢查罐壁承壓環以及頂圈壁板的組對間隙、錯邊量應符合圖樣規定的要求;
檢查罐壁板的上口水平度,每張罐壁板檢查兩點,任意9米范圍內水平度偏差不大于±3mm,整個圓周水平度最大和最小值之間不得大于9mm;
頂部第二圈及以下壁板的組裝
頂部第二圈及以下壁板的組裝在上圈壁板縱縫、環縫焊接并無損檢測合格后進行。壁板圍在上圈壁板外側,并進行點焊組對縱縫,留一道縱縫暫不組對,采用液壓頂升提升罐體至安裝高度,組對剩余一道縱縫,焊接完畢后對環縫。
罐壁抗風圈、加強圈的施工
抗風圈、加強圈安裝前,應復測罐壁橢圓度,調整合格后方可安裝?癸L(fēng)圈、加強圈分段預制,劃線點焊限位板(利用加強筋板)。組裝應在同層壁板縱縫及環縫焊接后并探傷檢驗合格后進行。
抗風圈、加強圈在安裝前,按設計文件劃出其安裝位置線,抗風圈、加強圈離環縫的距離不應小于150mm,抗風圈、加強圈遇罐壁縱縫處,應開半圓形豁口,豁口兩側50mm范圍內不進行焊接。
外罐壁與罐底大角縫的施工
外罐大角縫組焊在低圈罐壁板組裝焊接后進行,為防止焊接變形在罐內側用臨時支撐加固(L=1米,[10,間距1.5米]。大角縫的焊接應符合圖紙及標準的要求,焊接詳見《焊接方案》。焊接經外觀檢查合格后進行真空試漏以及氣密性試驗。
外罐臨時出入門開設
底圈壁板組裝后,用于臨時出入門的壁板暫不焊接,待出入門加固組裝焊接完畢后,開設臨時出入門,用于材料及施工機具和人員的出入。出入門的設置方位以及加固措施按施工圖紙的要求施工。
11、內罐壁板施工
內罐壁板使用拖板車送入罐內,放置在胎具上,防止因放置時間過長影響壁板的弧度,前3圈內罐壁板可用汽車吊安裝,其余壁板用電動葫蘆安裝,對于材質內罐壁板的安裝,按以下標準工序進行:
要嚴格按照焊接工藝評定進行焊接參數的控制;
在第一圈壁板上安裝臨時大門處的臨時壁板(臨時壁板厚度≥16mm,寬度與正式壁板相同);
安裝第二圈壁板,首先按排版圖在首圈壁板上標記出第二圈板的起始位置;
第二圈壁板至少安裝3張壁板后,使用工裝卡具找正立焊縫并點焊;
在焊接前檢查垂直度;
幾何尺寸檢查,開始立焊縫焊接;
組對點焊第一圈環焊縫,取下3mm墊鐵;
開始第一圈環焊縫焊接;
完成4張壁板的環焊縫焊接后,可以開始安裝上一圈壁板;
在第四圈壁板安裝、立縫組對合格后,將壁板與邊緣底板找正并組裝大角縫。在大角縫開始焊接前,在第一圈壁板及邊緣板間安裝臨時斜支撐,防止焊接時邊緣板上翹變形;
在第四圈壁板立縫點焊后,開始焊接大角縫,焊接應從內側開始,然后從外側清根,再進行外側焊接。

內罐壁加強筋安裝
操作平臺布置應便于加強筋安裝、焊接及無損檢測;
為了減少高空作業和加快施工速度,在壁板安裝前,在單張壁板上安裝加強筋,在立縫處預留1.5m長的小段不安裝,待該圈壁板安裝完、立焊縫完成后,再安裝預留的小段加強筋;
最上圈壁板加強筋尺寸較大,要在該圈壁板安裝焊接完成后,再逐塊吊安。
封首圈壁板的臨時大門
臨時大門處的臨時壁板在第一圈及第二圈壁板間的環焊縫焊接后拆除;
罐壁板及罐內的安裝工作全部結束后封閉罐壁臨時大門;
在臨時大門用正式壁板封閉前,應完成整個內罐底真空試漏檢驗,清除罐內所有無用材料并徹底打掃罐底;
正式壁板的立縫焊接完及無損檢測合格后進行環縫點焊和焊接、無損檢測;
最后進行封閉大門處罐底板與壁板間大角縫的焊接,進行100%的PT及真空試漏。
罐壁組裝質量標準
板厚小于6.4mm時,錯變量最大6.4mm,板厚大于6.4mm時,錯邊量不超過板厚25%或3.2mm中的較小值。
壁板縱、環縫角變量≯8mm;
罐底總體不垂直度≯1/200H(且≯50mm),每張壁板組裝時,不垂直度≯4H‰
壁板局部凹凸變形≯13mm。
12、外罐拱頂的施工
外罐頂在罐壁承壓環安裝完畢后安裝,內罐頂在外罐頂安裝完畢后在外罐底敷設焊接,并用液壓頂升使內外罐之間相對高差符合圖紙要求后,安裝內罐頂吊掛,使內罐頂懸掛在外罐頂主梁上。
外罐頂主要由中心頂環、拱梁、環梁和罐頂板組成。中心頂環、環梁、拱梁均為預制H型鋼,現場組裝。
外罐頂中心臨時支架的架設
為臨時安裝中心頂環,應設立臨時中心支架。中心支架由鋼管和角鋼焊接而成,其截面大小為中心頂環的內接正方形,高度應根據中心頂環與罐壁之間的高差確定,中心支架在外罐承壓環組裝焊接后,且罐體直徑、橢圓度測量完之后組立,罐頂施工完成之后拆除。
罐頂中心環安裝
罐頂中心環吊裝到中心臨時支架頂部。按照施工圖紙要求保證中心環和罐壁承壓環之間的高度差,將中心環中心與外罐底中心找正,并保證中心頂環水平,然后與中心臨時支架點焊固定,并在中心環上標出縱分梁的安裝位置線。
10.3外罐頂骨架安裝
外罐拱頂骨架首先在罐外空地上組裝成片后,使用履帶吊車將組焊的分片拱頂結構吊裝到罐內進行安裝,在拱頂骨架吊裝過程中首先對稱吊裝大片結構,然后對稱吊裝小片結構,成片結構安裝完成后利用升降車安裝大片結構與小片結構間的環梁,從而完成拱頂結構的全部安裝工作。
10.4罐頂板的施工
按照圖紙要求鋪設、點焊罐頂板,罐頂板鋪設時應對稱鋪設,防止受力不均導致罐頂產生變形。
8.9內罐鋁吊頂施工
(1)內罐頂在外罐底上架空鋪設,為防止鋁浮盤鋪設組焊時直接與外罐底板接觸,在外罐底板上首先鋪設一層薄木塊,將外罐底板與鋁吊頂板隔開,然后在外罐底上組焊鋁吊頂板。
(2)鋁吊頂板組焊完成后,組焊分布在鋁吊頂上的各圈加強筋;同時同步安裝與拱頂梁連接的鋁吊頂拉桿。
(3)鋁吊頂的拉桿與分布在吊頂板上的各圈加強筋的連接,在外罐第一圈壁板倒裝液壓頂升到合適高度后,現場按照吊桿與筋板的實際尺寸鉆孔后進行螺栓連接,然后隨著外罐倒裝施工的進行,內罐鋁吊頂即被液壓頂提升起來。
8.10安裝技術要求
(1)內、外罐頂板之間均為搭接:內罐鋁吊頂中幅板之間的搭接不小于30mm,中幅板與邊緣板之間的搭接不小于40mm;外罐拱頂板之間的搭接距離為50mm。
(2)內外罐頂板的方位必須符合圖紙要求。
(3)外罐頂安裝用樣板檢查,間隙不得小于15mm(內部控制指標)。
(4)內罐頂安裝完成后,凹凸度不得小于50mm(內部控制指標)。
(5)內罐頂工卡具焊跡打磨平,并按照要求檢查合格。
低溫儲罐名牌上應標明內、外罐的主要參數。主要參數包括:設備位號、名稱、內、外罐直徑、高度、儲存介質、溫度等。

版權所有:武漢眾恒環保 | 技術支持:竹露荷風
Copyright(c) 2022 All rights reserved
全國銷售熱線:027-87329980 傳真:027-87260685 | 聯系方式:whzhhb66@vip.163.com | 鄂ICP備11017278號  
 
精品一区二区中文性爱视频,日韩一区二区三区免费播,国产精品自在在线午夜出白浆,中文字幕AV电影网站,亚洲国产欧美国产